能耗:高頻機節能環保效率高。工頻UPS的半負載效率一般在88%左右;此外,聽得見的機械噪聲和聽不見的電氣噪聲分別影響設備的穩定性和人們的身心健康。模塊化高頻UPS的半負載效率可達95%,工作頻率在20kH以上,人耳聽不到。輸入功率因數在0.99以上,幾乎為線性,外部噪聲幾乎為零。
匿名用戶
2022-06-09
環境適應:調諧器的環境適應污染小。一般工頻200千伏安以下的UPS輸入電路采用可控硅6脈沖整流,輸入功率因數小于0.8,諧波電流高達30%。如果前面連接了發電機,發電機的容量至少應該是UPS功率的3倍,會干擾其他設備的正常工作。高頻模塊化UPS采用高頻PWMIGBT整流技術,對電網適應性強。無需濾波,輸入PF可高達0.99,諧波電流小于等于3%,與發電機容量匹配最佳。
匿名用戶
2022-06-09